    警铃响.发电机出日电压互感器‘’电压回路断线”光字
显示。
    (1)仪表用电压互感器回路断线时.发电机定子电压、有功
功率、无功功率、频率表指示(显示)异常(下降或为零):定
子电流及励磁系统其他表计指示(显示)正常.
    (2)如一次熔丝熔断,零序电压可能有33V左右的电压显
示.静子接地信号发出。
    (3)如发电机出口励磁调压器用电压互感器回路断线时.励
磁自动组可能跳IV].如未跳.发电机无功功率、定子电流、励磁
电压、电流表等可能出现异常指示(显示);励磁调节主从套自
动切换时,相应信号发出。
    (4)发电机保护专用电压互感器回路断线时,发电机各表计
指示(显示)正常。
    处理时.根据故障现象和表计指示情况.判断是哪组电压互
感器故障。
    (3仪表用电压互感器故障.应通知机炉人员维持原负荷不
变,电气人员做好故障期间的电里统计工作;将该组电压互感器
停电后进行外部检查.若一次熔丝熔断.经检查测定绝缘良好,
可恢复送电;如二次熔丝(开关)断路.可试送电.否则通知检
修处理。
    (2)调压用电压互感器故障.检查励磁调节已自动切换.否
则进行手动切换,或将励磁调节由自动改手动运行.然后将该组
电压互感器停电后进行外部检查,若一次熔丝熔断,经检查测定
绝缘良好.可恢复送电。
    (3)保护用电压互感器故障.如所带的保护与自动装TL可能
误动.应先停用.然后对该电压互感器进行停电检查。若一次熔
丝熔断,经检在测定绝缘良好.可恢复送电;如二次熔丝(开
关)断路.可试送电.否则通知检修处理.
    电压互感器停送电应按照其操作原则进行.若一次熔断器熔
断,应查明原因进行更换.必要时应对电压互感器本体进行检
查.如绝缘测2等:若二次熔断器熔断.应立即更换,且不能将
熔断器容量加大;若熔断器完好.应检查电压互感器。接头有无
松动、断线.切换回路有无接触不良.还应检查击穿熔断器是否
击穿。检查时应采取安全措施.保证人身安全。防止保护误动。