    发电机租赁母线或发电机租赁出口开关处发生短路时,将使发电
机定子流过一个很大的短路电流,同时也将引起系统的强烈
波动。
    一般发电机租赁发生外部短路故障时,过流保护继电器会动
作而将断路器跳闸。这时运行人员即应将发电机租赁磁场变阻器
调到电阻最大位TA. t检查灭磁开关是否跳闸,若灭磁开关未
跳闸则应立即手动将其跳闸。然后检查是由那一组继电保护
装置动作,并根据记录式仪表或故障录波器等查明是否确因
短路故障而跳闸。
    如果继电保护装W.拒绝动作,这时运行人员应根据外部
短路时的现象,如发电机租赁定子电压剧烈降低,甚至到零,定
子电流表指针到顶,发电机租赁发出异常响声等,手动将主断路
器跳闸。
    当发电机租赁由于过流继电保护装置动作而跳IM,且同时有
配电线路也因故降跳闸,或者配电线路的过流保护继电器动
作掉牌,但线路开关拒绝跳闸时,则说明发电机租赁跳闸可能是
因线路故障引起的。这时如向汽机司机了解发电机租赁没有特殊
情况,而且系统负荷也非常x要时,可以不经检查,即进行
零起升压,将发电机租赁与系统并列。并列以后应对一次回路进
行详细的外部检查。
    当任何继电器都没有动作,发电机租赁主断路器跳i}7时,若
此时灭磁开关同时跳闸,且系统有波动时,则需将发电机租赁进
行检查,确知无异状情况且经零起升压正:,才能继续投
入运行。如果此时灭磁开关没有跳闸,而且系统也无波动
时,表明可能是发电机租赁主断路器误动作,可立即调整励磁电
流.使发电机租赁维持正常电压,然后与系统并列。
    无论在任何情况下,当发电机租赁.与系统并列后重复跳闸
时,则在未查明原因前发电机租赁不可再投入运行。
    发电机租赁进行零起升压时,应将强行励磁装置和自动调节
励磁装置停用,如发电机租赁有中性点接地开关(或闸刀)时,
应将其合上。升压时应缓慢地增加励磁电流,注意监视定子
的三相电流表应无指示。在达列额定电压时,转子的电流和
磁场变阻器手轮的位置应与以往相同。待定子电压升到额定
电压的1.05倍后,维持1分钟不变,然后再降低到额定电
压。如在整个过程中没有发现任何不正常情祝,则说明设备
正常,发电机租赁就可以并列投入运行。
    在进行零起升压的过程中,如发现有下列任何一种情况
时,即表明设备有故障,应立即中止升压,停机检查。
    (1)升压时定子电流表有指示。如三相电流表都有指
示,则表明一次回路中有三相短路故障:二相电流表有指
示,则表明有相问短路故障,如一相电流表有指示,则表明
有单相接地故障(当发电机租赁工作在中性点接地的系统时)。
    (a)升压时,或定子电压升到额定电压时,其相应的
转子励磁电流与以往数值不同,或升到额定电压时磁场变阻
器手轮位置与以往不同。
    (3)升压过程中发电机租赁差动保护继电器动作。
    (4)升压过程中发电机租赁接地保护装置报警。
    (5)升压过程中,发电机租赁内发出焦味、火花或有异常
响声。